0
Answered

Удаленное управление HDL на i3 lite без использования iRidium Server

Андрей Покровский 4 weeks ago in Tips and Tricks • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 4 weeks ago 1

Все работает при локальном подключении.

Попытался проверить удаленное управление на релейном модуле. Для этого:

1. На роутере с внешним статическим IP-адресом прокинул порт UDP 6000 до модуля HDL-MBUS01IP.431.

2. Для релейного модуля изменил в настройках HDL-BUS PRO NETWORK (UDP) значение Host с 255.255.255.255 на внешний IP-адрес роутера.

В результате оборудование отказалось управляться.

Насторожило отсутствие в настройках (в отличие от i3 pro) режима соединения, логина, пароля и имени проекта.

Answered

Добрый день!

1. HDL использует широковещательный UDP, который "не выходит" за пределы роутера, т.е. порт форвардинг будет прокидывать команды из внешней сети, но "не услышит" фидбеки.

2. В i3pro для обеспечения удаленного соединения используется "облако HDL", к которому подключается HDL IP модуль, а мы уже взаимодействуем с облаком, а не локальным подключением, в i3lite такой режим не поддерживается.

3. В ближайшие полгода в lite появится возможность использовать облачное подключение к HDL cloud.