Welcome!

On this forum you can discuss iRidium with other users. iRidium consist of 2 main components - i3 pro app and iRidium Server. Please post here your questions, ideas or errors you find.

Please send your questions to support team as a private messages.


Please subscribe to the Change Log to know our news

0
Voting

драйвер Modbus TCP/RTU/ASCII

Борис Фридман 2 months ago in Products / Modbus • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 2 months ago 1

У меня возник вопрос по драйверу Modbus TCP.

Я взялся написать модуль и сканер для российской компании, производящей оборудование DALI. В том числе шлюз на TCP/RTU.

В процессе выяснилось, что их оборудование работает нестандартно, периодически выпадая в глухую ошибку при циклическом опросе регистров.

Пообщался с разработчиками шлюза и выяснил причину такого поведения.

Суть проблемы в том, что команды из Modbus напрямую пробрасываются в шину DALI. Шина намного медленнее, чем Modbus TCP и в результате ответ от устройств приходит максимум за 2 секунды. При этом шлюз выдаёт ошибку, если процедура Poll не дождавшись ответа от устройства начинает опрашивать другие регистры.

Если я опрашиваю один регистр с единственного подключенного устройства в шине DALI, то стандартный драйвер работает без проблем. Если же я добавляю хотя бы ещё один регистр - шлюз уходит в ошибку и перестаёт выдавать какие-либо данные.

Можно сделать клон драйвера Modbus TCP с управляемым циклическим опросом регистров Варианты:
          - с ожиданием ответа от регистра в процессе опроса (параметр у драйвера ???)
          - с регулируемой паузой между опросами регистров (параметр у драйвера)
          - программно исключать из цикла опроса регистры (параметр в Feedback)... Это даст возможность создать статический список фидбэков и на лету включать/отключать

0
Waiting for user's reply

Modbus error in newest version of i3PRO

oggi katic 3 months ago in Products / Modbus • updated by Dmitry - support (expert) 3 weeks ago 6

I have a 2-3 installations right now where Modbus send commands dont work at all to control heating.. The same program/file i use on a old i3pro (1.0.8:10187) and it works without problem. When i use the same file in a version 1.1.9:12918 nothing happends at all. 


Nothing is changed in installations but i think that i3 pro has auto updatet and afterwards its not possible to control heating 




0
Answered

ModBUS работа с битами.

Кирилл 3 months ago in Products / Modbus • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 2 months ago 4

Добрый день. Такая проблема. Есть регистр 16405 и 16406 в них содержатся два значения Hi и Lo. Хотелось бы получить время из Unix Time. В читабельном формате. Я так понимаю, чтобы осуществить данную задачу необходимо писать скрипт в JavaScript?

0
Answered

Modbus Serial Setup GPIO on Rasp Pi3

Lance 8 months ago in Products / Modbus • updated 8 months ago 4

I've got a Raspberry Pi3 Server and I would like to setup modbus with serial RTU connection from the Pi3 GPIO and or with USB/RTU converters. (I have more than one serial system I need to connect to.)


I'm only missing one thing, and perhaps it's rudimentary, but Where's the edit box for me to apply the com port in studio? (pics below) Am I stuck currently running IR.GetDevice commands to set the Port/Port Names?


I'm looking for a place to setup port names such as /dev/ttyS0 or /dev/ttyS1


Thank you for your help!


Lance

0
Waiting for user's reply

Modbus FC128 error

Евгений Лешкив 8 months ago in Products / Modbus • updated by Ilya Markov (expert) 7 months ago 9

Не могу получить данные от девайса - получаю такое сообщение в логе:

[22-03-2017 09:55:45.022] ERROR CAbstractModbusDevice(1): FC128 Exception: 0

Стандартной софтиной данные на 502 порту вижу. Сниффер тоже показывает, что обмен по протоколу Modbus идет

0
Answered

logicmachine + modbus + iridium server

geekhouse srls 9 months ago in Products / Modbus • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 9 months ago 8

Hello Guys,

how can i setup the iridium server contained inside the logicmachine hardware in the way to use the modbus protocol?

Can you help me ?


Thank you

0

FC1 Exception :1 - ERROR when using Modbus TCP Drivers on iRidium Server

TuomoHautala 1 year ago in Products / Modbus 0

I am trying to to connect to PXM PX333 DMX Controller with iRidium Server (Port 502) using Modbus TCP - driver but I am getting this error. Any idea how to fix this?

0
Under review

IRidium для Modbus, при привязке feedback к кнопке (триггеру) система сходит с ума

barnaba 1 year ago in Products / Modbus • updated by Ekaterina (head of support) 1 year ago 3

При подключению к контроллеру Spider2 (Insyte) нескольких модулей с разными ID происходит мерцание кнопок . Если подсоединен один 8-ми канальный релейный модуль , то система работает корректно, как только добавляем модуль(ли) и триггерную кнопку для управления релейными выходами , то кнопки сходят с ума. Помогите разобраться , в чем проблема. Видео и проект приложены. Test1_iridium.irpz