+2
Voting

Чтение каналов KNX c UMC

evg 8 years ago in Server Solutions / UMC Server updated by Oksana (expert) 8 years ago 7

Добрый день!

Запрос на чтение канала из KNX игнорируется.

Т.е. сервер подключается по IP к устройству, получает состояние.

После этого я подключаю KNX и отправляю запрос на чтение канала, ответа не приходит.

Это стандартная функция в KNX. Это очень нужно.

+1

Евгений, добрый день.

Можно уточнить вы хотите что бы какие либо данные или статус, получаемый через IP был виден в KNX по запросу, я правильно вас понял?

Прилагаю диаграмму-пояснение.

Waiting for user's reply

Именно

Евгений, добрый день.

Благодарю за ожидание.

Изначально «Ответчик» не предусматривался и в настоящий момент эту задачу необходимо решать средствами Iridium Server, написав отдельный скрипт обработки.

Если задача будет постоянна востребована, то соответствующий функционал будет добавлен.

Сразу видно, что с системой KNX вы мало знакомы. Любой мало мальский контроллер или активатор присылает свой статус при запросе на чтение.

Это же обратная связь. Да, она востребована при перезагрузке оборудования, например при включении сенсорной панели, она отправит запросы на чтение всем каналам привязанным к ней.

В общем любой человек, работающий с KNX скажет вам, что это нужно.

Переадресую этот вопрос саппорту iRidium в другом топике.

Евгений, добрый день.

Как такогого класса контроллер в KNX идеологии нет, поэтому формат ответа (какие данные необходимы) по запросу - неизвестен. У Iridium Server канал KNX находится в монопольной власти программы Iridium Server, выходит что это задача функции ПО.

Благодарю за замечание, актуальность задачи ясна.