Добрый день!

т.к. пока не смог победить работу иридиума и HVAC модуля (в реальности используется шлюз для CoolMaster)


решил попытать счастье используя модуль(драйвер)  DLP (AC, FH)


беру готовый модуль из библиотеки даю адрес панели, 


в случае использования классической (черно белой DLP) - в строке Option, что выставляем?

пытался и 0 и 1 выставить, в ответ нулевые значения

в части теплого пола, данные получаю и управляю,все ок


при этом проверил на Enviro, так же на с выставлением 0 или 1, в результате значения ноль

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Mode
0.000000
Set  

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Lock
0.000000
Set  

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Heating Temp
0.000000
Set  

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Fan Speed
0.000000
Set  

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Cooling Temp
0.000000
Set  

HDL.DLP Panel 1-90 AC FC:AC Auto Temp
0.000000
Set  




да, но как получить шлюзование данных между разными системами?

можете пример сделать, HDL BUS в MQQT?

буду благодарен, спасибо

Добрый день, Дмитрий!

загрузил Ваш пример проект на сервер

ввожу данные на канал вирутал1, виртуал1 обратная связь молчит...


Да нет, вроде все верно указал

вот с командой Ise Timer не до конца понятно, если я ее ставлю True и время в секундах, она будет самостоятельно с заданным интервалом запускаться?. какой период поставить будет корректно?

Read Status of AC - должен быть и в командах и в обратной связи?

изначально он у меня стоит только в команде, с указанным номером блока




сегодня на объекте разбирался с взаимодействием HDL-CoolMaster4000M-Iridium


заметил одну странность:

вкл.выкл - работает


выбран нужный режим работы, к примеру Auto, 

отравил его через сервер, через вебинтерфейс

следом стараюсь сразу (2..3 сек, делал и быстрее) отправить нужную температуру

но почему то не всегда корректно уходит следующей командой вставляемая температура:

- если я к примеру отправил температуру не сразу, то потом уже ни как не получается исправить

- или к примеру, если отправить температуру, но в этот момент будет стоять другой режим, шлюз HDL - "подвисает", иногда удается его через управление DLP панели запустить, или через питание, или открыть в HDL BUS Pro и сделать сохранение (по сути перезапускаю)


по началу я так и думал, что где то косяк в отправке команды, но методом научного тыка выявилась закономерность. надо  отправлять температуру соответствующую выбранному режиму (текущему)



с обратной связью-так и не разобрался, видно что  иридиум ее берет с HDL модуля, но при этом данные по установленной температуре не всегда те, что были выставленные


по ходу дела, там видимо на уровне протокола реализован следующий алгоритм:

- DLP или иридиум отправил команду на SB-MCM, он ее сразу отправил на CoolMaster

а затем, он то ли пытается уже сам обновить данные которые выставлены на кулмастере или еще как то...


но очень хочется запустить работу на иридиуме, будет разбираться дальше




заметил сейчас такую особенность, понял даже после каких моих действий появились значения


я удаленное - через программу HDL-BUS Pro  зашел на DLP панель, получаю т.о. возможность повлиять на блок SB-MCM, вот после того как я отправляю с DLP измененные данные, плюс минус играю температурой. 

то после этого я делаю команду Read Status of AC, причем как в документации с любым аргументом, то сразу считаю значения..

вторая посылка команды - приводит к получению нулей


поясните пжл логику использования этой команды

Read Status of AC

добавил в проект, указал номер блока кондиционера

на серверной части проекта через веб интерфейс пытался отправить разные номера - каналов обратной связи


один раз отправил 5, получил значения по каким то фидбекам, решил что заработало...

но сейчас сколько не пытаюсь, получаю одни нули...


добрый день!

 1 вариант - для нас самый предпочтительный


сейчас я с ним пытаюсь разобраться, пока не успешно..


2 вариант - имеет сложность, т.к. не везде есть DLP, но есть зона кондиционирования

а еще есть система вентиляции, которую мы ни как не можем нормально добавить на панель DLP (ч/б)

т.к. возможность добавить только одно устройство



3 я пытался, непосредственно отправлять UV с выключателей HDL, там все еще на много хуже

там нет совсем ни какой возможности выбрать сам номер блока в системе кондиционирования.

оно или всем сразу или ни кому.



а вот с первым вариантов я бы по разбирался

но мне до конца не понятны дела с обратной связью, есть ли она от Coolmaster на SB-MCM



Александр, такой вопрос

сегодня внимательно просмотрел документацию на Иридий ПРО

увидел (мне кажется раньше не было) возможность работать с HVAC модулем

в котором можно выбирать номер кондиционера?

я верно понимаю, что теперь если я его будут использовать, но у меня будет в сети стоять SB-MCM для шлюзования с CoolMaster 4000M должно произойти управление со стороны Иридиума?


речь о БД проекта с оборудованием. БД Иридиума. 

получилось, что обновил версию сервера

залил проект для сервера, вся статистика удалилась..

в том то и дело, что пока я не могу понять, как мне команды с Иридиума отправить на MCM