Ваши комментарии
Хорошо, скоро смогу проверить на другом проекте.
Добрый день.
Проблема разрешилась, я об этом написал чуть выше:
я смог найти зависимость, в каком случае ошибка пропадала. Оказалось, что надо было чтоб название серверного проекта начиналось с буквы!
А у нас проекты по стандарту именуются "год-номер_проекта заказчик"
Вот в моем случае значения слетают в 0 при перезагрузке по sudo reboot
Либо как я описывал в стартовом посте - меняют свои значения на значения других серверных тегов. Чертовщина прям какая-то...
Причем не каждый раз, но слишком часто для системы управления умным домом. Как-будто в доме завелся полтергейст.
А как корректно завершить работу сервера чтоб значения записывались?
sudo reboot - это нештатное завершение для сервера иридиум?
Улучшения есть конечно. Но какие-то банальные вещи почему-то не реализованы до сих пор. Например в панели задач не отображается диалог подтверждения загрузки привязанного серверного проекта при открытии по файлу панельного. Ну т.е. запуская панельный проект с файла можно подумать что студия зависла при загрузке, а она просто ждет подтверждения. А его не видно за окном другой программы, которая выскочила в неподходящий момент. И вот жизнь так проходит мимо, а мы приспосабливаемся к этим мелочам))
Понятно. В плане удобства интерфейса иридиум-студии лично у меня уже большая простыня претензий. Но делаю вывод, что писать о них, с просьбой исправить, бесполезно. О многих проблемах и неудобствах читал на форуме посты двухгодовалой давности. О некоторых писал когда-то сам. Но они по прежнему присутствуют в интерфейсе. Очевидно у разработчиков удобство работы в студии по приоритету находится далеко не на первом месте)))
Тогда поясните для чего нужна БД девайсов? Да еще и с возможностью создать свой файл userdatabase.mdb
Не совсем то, но вариант рабочий. Я имел ввиду создание в БД шаблонных девайсов, которые можно использовать в других проектах в дальнейшем. Я подумал что БД девайсов для этого и задумывалась. Но редактор в ней какой-то недоделанный. Если был бы в нее импорт настроенных устройств из проектов - это очень помогло бы создать базу типовых решений. Вместо того чтоб собирать описания настроенных устройств по разным проектам.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Перепроверил с проектом, в котором этот глюк проявился. Он не воспроизводится. Имя проекта было в виде "016-04 Project owner"
Когда переименовывал проект называл его "ok 016-04 Project owner" - после этого все заработало. В тот же день вернул название на первоначальное и глюк повторился.
Сейчас все работает с первоначальным названием. Проверил с двумя панельными проектами (планшетный и телефонный интерфейсы), работающими с этим сервером.
Каких-то принципиальных изменений в серверном и панельных проектах не делал. Само починилось?))