Analog Value

Команда с обратной связью: запрос параметров у сенсоров разного типа с поддержкой Analog Value.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Analog Value запросить параметр сенсора
Parameter 0-255 номер канала
Option тип запрошенного параметра
0 Lux
1 Temperature
2 Power
3 Current
4 Pressure
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * не используется, оставьте пустое значение или 0

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Analog Value параметр сенсора
Parameter 0-255 номер канала
Option тип запрошенного параметра
0 Lux
1 Temperature
2 Power
3 Current
4 Pressure
Value * 0-255 значение выбранной переменной

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Universal Control

Команда с обратной связью: управление параметрами сенсоров разного типа с поддержкой Universal Control.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Universal Control установить параметр сенсора
Option Value *
1 PIR sensitivity 1-100
2 Ultrasonic sensitivity 1-100
3 Temperature sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
4 LUX sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
5 Humidity sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
6 Air quality sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
7 PIR sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
8 Ultrasonic sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
9 Dry contact 1 validity 0 = Disable, 1 = Enable
10 Dry contact 2 validity 0 = Disable, 1 = Enable
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Universal Control состояние параметров сенсора
Option Value
1 PIR sensitivity 1-100
2 Ultrasonic sensitivity 1-100
3 Temperature sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
4 LUX sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
5 Humidity sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
6 Air quality sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
7 PIR sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
8 Ultrasonic sensor validity 0 = Disable, 1 = Enable
9 Dry contact 1 validity 0 = Disable, 1 = Enable
10 Dry contact 2 validity 0 = Disable, 1 = Enable

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Temperature New

Команда с обратной связью: чтение температуры: команда нового типа с поддержкой дробных значений.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel или другое с датчиком температуры. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Temperature New запрос данных от датчика температуры
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Temperature New температура датчика
Channel 1-255 порядковый номер датчика температуры (для DLP панели: 1)
Value * текущая температура (float)

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Temperature

Команда с обратной связью: чтение температуры DLP панели или другого устройства с датчиком температуры.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel или другое с датчиком температуры. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Temperature запрос данных от датчика температуры
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Temperature температура датчика
Channel 1-255 порядковый номер датчика температуры (для DLP панели: 1)
Value * текущая температура

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Sensor Status (Sensors In One)

Команда с обратной связью: чтение данных "Sensors in One".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensors In One. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Sensor Status запрос параметров сенсора
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Sensor Status состояние сенсора
Parameter Value *
1 Current Temperature 0-80 (-20C – 60C)
2 Brightness 0-100
3 Air 0 = Clean, 1 = Mild, 2 = Moderate, 3 = Servere
4 Gas 0-100%
5 Motion Sensor 0 = No movement, 1 = Movement
6 Dry Contact 1 0 = OFF, 1 = ON
7 Dry Contact 2 0 = OFF, 1 = ON

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Sensor Status (12 in 1)

Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 12 в 1.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 12 in 1. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Sensor Status запрос параметров сенсора
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Sensor Status состояние сенсора
Parameter Value *
1 Current Temperature 0-80 (-20C – 60C)
2 Brightness Lux
3 Motion Sensor 0 = No movement, 1 = Movement
4 Sonic 0 = No movement, 1 = Movement
5 Dry Contact 1 0 = OFF, 1 = ON
6 Dry Contact 2 0 = OFF, 1 = ON

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Sensor Status (8 in 1, Device Type 314)

Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 8 в 1.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 8 in 1 (type 314). Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Sensor Status запрос параметров сенсора
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Sensor Status состояние сенсора
Parameter Value *
2 Current Temperature 0-80 (-20C – 60C)
3 Brightness High (0-5000) div 256
4 Brightness Low (0-5000) mod 256
5 Motion Snesor 0 = No movement, 1 = Movement
6 Dry Contact 1 Status 0 = OFF, 1 = ON
7 Dry Contact 2 Status 0 = OFF, 1 = ON

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Sensor Status (8 in 1, Device Type 315)

Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 8 в 1.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 8 in 1 (type 315). Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Read Sensor Status запрос параметров сенсора
Parameter 1-24 Logic Number
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * - не используется, укажите 0 или пустое число

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Read Sensor Status состояние сенсора
Parameter Value *
1 Dry Contact 1 Status 0 = OFF, 1 = ON
2 Dry Contact 2 Status 0 = OFF, 1 = ON
4 Motion Snesor 0 = No movement, 1 = Movement
7 Delay Time High (0-3600) div 256
8 Delay Time Low (0-3600) mod 256

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Status of Floor Heating Module

Команда: запросить текущее состояние одного из параметров теплого пола. Обратная связь приходит в канал "Floor Heating Module Control".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Floor Heating Module. Теперь можно настроить команду:

Feedback:

Operation Code Read Status of Floor Heating Module запрос состояния теплого пола
Channel 1-8 канал теплого пола
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)

Floor Heating Module Control

Команда с обратной связью: управление теплым полом.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Floor Heating Module. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Floor Heating Module Control управление теплым полом через модуль теплого пола
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
3 Current Work Status 0 = Heating, 1 = Cooling, 2 = Heating power output, 3 = Cooling power output
4 Mode 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer
5 Normal Temperature 5-95
6 Day Temperature 5-95
7 Night Temperature 5-95
8 Away Temperature 5-95
9 Current Work Status Enable 0 = OFF, 1 = ON
12 Vavle Status 0 = OFF, 1 = ON
Channel 1-8 канал теплого пола
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Floor Heating Module Control отобразить состояние теплого пола
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
2 Current Temperature 0-100
3 Current Work Status 0 = Heating, 1 = Cooling, 2 = Heating power output, 3 = Cooling power output
4 Mode 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer
5 Normal Temperature 5-95
6 Day Temperature 5-95
7 Night Temperature 5-95
8 Away Temperature 5-95
9 Current Work Status Enable 0 = OFF, 1 = ON
10 Timer 0 = Day, 1 = Night
11 Vavle Status 0 = OFF, 1 = ON
12 Vavle Value 0-100 %

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах