Uw opmerkingen

Read Status of Floor Heating (DLP)

Команда: запросить текущее состояние одного из параметров теплого пола через DLP панель. Обратная связь приходит в канал "Control Floor Heating Status".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel (AC, FH). Теперь можно настроить команду:

Feedback:

Operation Code Read Status of Floor Heating (DLP) запрос состояния теплого пола
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)

Floor Heating Control (DLP)

Команда с обратной связью: управление теплым полом через DLP панель.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel (AC, FH). Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Floor Heating Control (DLP) управление теплым полом через DLP
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
3 Status 0 = OFF, 1 = ON
4 Mode 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer
5 Normal Temperature 5-95
6 Day Temperature 5-95
7 Night Temperature 5-95
8 Away Temperature 5-95
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Floor Heating Control (DLP) отображение статуса теплого пола через DLP
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
2 Current Temperature Value
3 Status 0 = OFF, 1 = ON
4 Mode 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer
5 Normal Temperature 5-95
6 Day Temperature 5-95
7 Night Temperature 5-95
8 Away Temperature 5-95
9 Timer 0 = Day, 1 = Night

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Status of AC

Команда: запросить текущее состояние одного из параметров AC контроллера. Обратная связь приходит в канал "AC Control".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: AC. Теперь можно настроить команду:

Feedback:

Operation Code Read Status of AC запрос состояния кондиционера
Parameter 0-128 Номер кондиционера
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)

AC Control

Команда с обратной связью: управление кондиционером через HVAC модуль, без необходимости подключения DLP панели.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: AC. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code AC Control управление кондиционером
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
2 Cooling Temp Point 0-86
3 Heating Temp Point 0-86
4 Auto Temp Point 0-86
5 Dry Temp Point 0-86
6 Mode 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry
7 Fan 0 =Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low
8 AC Status 0 = OFF, 1 = ON
9 Setup Mode 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry
10 Setup Speed 0 =Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low
Option 1-128 номер кондиционера
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code AC Control отобразить состояние кондиционера
Parameter Value *
1 Temperature Type 0 = C, 1 = F
2 Current Temperature 0-99
3 Cooling Temp Point 0-86
4 Heating Temp Point 0-86
5 Auto Temp Point 0-86
6 Dry Temp Point 0-86
7 Mode 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry
8 Fan 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low
9 AC Status 0 = OFF, 1 = ON
10 Setup Mode 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry
11 Setup Speed 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low
12 Current Mode 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry
13 Current Fan 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low
14 Sweep 0 = Enable, 1 = Disable
15 Sweep Mode 0= No Sweep , 1 = Sweep Now
Option 1-128 номер кондиционера

* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах

Read Status of Panel

Команда: запросить текущее состояние одного из параметров DLP панели. Обратная связь приходит в канал "Panel Control".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel. Теперь можно настроить команду:


Command:

Operation Code Read Status of Panel запросить состояние выбранного параметра DLP панели
Parameter 1-28 см. таблицу параметров #Panel Control
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)

Panel Control

Команда с обратной связью: контроль функций DLP панели, включая управление кондиционером (AC) и теплым полом (Floor Heating), подключенными к DLP панели.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Panel Control управление DLP панелью
Parameter Option Value *
1 IR Control 0 0 = OFF, 1 = ON
2 Lock Panel 0 0 = OFF, 1 = ON
3 AC Power 0 0 = OFF, 1 = ON
4 Cooling Temp 0 0-84
5 Fan Speed 0 0 = Auto, 1 = High, 2 = Medium, 3 = Low
6 AC Mode 0 0 = Cooling, 1 = Heating, 2 = Fan , 3 = Auto, 4 = Dehumidfy
7 Heat Temp 0 0-84
8 Auto Temp 0 0-84
9 Rise Temp 0 0-5
10 Decrease Temp 0 0-5
11 Back Light Status 0 0 = OFF, 1 = ON
12 Lock AC 0 0 = OFF, 1 = ON
13 Back LIght Level 0 0-100
14 Status Light Level 0 0-100
15 Shield Button 1-255 (Key No.) Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid
16 Shield Page 1-255 (Page No.) Page Status 0 = Invalid, 1 = Valid
17 Control Button LED 1-255 (Key No.) Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid
18 Control Button 1-255 (Key No.) Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid - to trigger all the commands under it
19 Dry Temp 0 0-84
20 Temp Status 0 0 = OFF, 1 = ON
21 Temp Mode 0 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer
22 FH Rise Temp 0 0-5
23 FH Decrease Temp 0 0-5
24 Lock Setup Page 0 0 = OFF, 1 = ON
25 Normal Temp 0 0-84
26 Day Temp 0 0-84
27 Night Temp 0 0-84
28 Away Temp 0 0-84
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Panel Control управление DLP панелью (состояние панели)
Parameter 1-28 cм. таблицу команд
Option
cм. таблицу команд
Value
cм. таблицу команд

GPRS Control

Команда: отправка сообщения с помощью GPRS модуля

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: SMS Module. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code GPRS Control отправить сообщение
Action 1 сообщение (Message)
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * 1-24 Номер группы сообщений

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент

Read Status of Curtain Switch

Команда: запросить текущее состояние контроллера штор. Обратная связь приходит в канал "Curtain Switch Control".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Curtain. Теперь можно настроить команду:


Command:

Operation Code Read Status of Curtain Switch запросить состояние контроллера штор
Curtain Number 1-16 номер управляемого привода контроллера штор
17 запрос позицией шторы в диапазоне 0...100% (только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %)
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)

Curtain Switch Control

Команда с обратной связью: управление состоянием трех позиционного реле для штор, жалюзи и роллетов.

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Curtain. Теперь можно настроить команды:


Command:

Operation Code Curtain Switch Control управлять приводом контроллера штор
Curtain Number 1-16 номер управляемого привода контроллера штор
17 управление позицией шторы в диапазоне 0...100%

(только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %)

Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value * 0 Stop
1 Up
2 Down
0-100 только для Сurtain Number: 17

* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент


Feedback:

Operation Code Curtain Switch Control состояние привода контроллера штор
Curtain Number 1-16 номер управляемого привода контроллера штор
17 активирует управление позицией шторы в диапазоне 0...100%
(только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %)
Value 0/1/2 Stop/Up/Down
0-100 только для Сurtain Number: 17

Read Status of Universal Switch

Команда: запросить текущее состояние универсального переключателя. Обратная связь приходит в канал "Universal Switch Control".

Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства с поддержкой команд управления универсальными переключателями. Теперь можно настроить команду:


Command:

Operation Code Read Status of Universal Switch запросить состояние универсального переключателя
Universal Number 1-255 номер универсального переключателя
Need Confirm Disable/Enable ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется)
Use Timer false не использовать таймер автоматического повторения команды
0 отправить команду однократно, при запуске приложения
1...n (c) повторять команду с указанным интервалом
Value - не используется (можно указать пустое значение или ноль)