Universal Control
Команда с обратной связью: управление параметрами сенсоров разного типа с поддержкой Universal Control.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Universal Control | установить параметр сенсора |
Option | Value * | |
1 | PIR sensitivity | 1-100 |
2 | Ultrasonic sensitivity | 1-100 |
3 | Temperature sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
4 | LUX sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
5 | Humidity sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
6 | Air quality sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
7 | PIR sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
8 | Ultrasonic sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
9 | Dry contact 1 validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
10 | Dry contact 2 validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Universal Control | состояние параметров сенсора |
Option | Value | |
1 | PIR sensitivity | 1-100 |
2 | Ultrasonic sensitivity | 1-100 |
3 | Temperature sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
4 | LUX sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
5 | Humidity sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
6 | Air quality sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
7 | PIR sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
8 | Ultrasonic sensor validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
9 | Dry contact 1 validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
10 | Dry contact 2 validity | 0 = Disable, 1 = Enable |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Temperature New
Команда с обратной связью: чтение температуры: команда нового типа с поддержкой дробных значений.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel или другое с датчиком температуры. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Temperature New | запрос данных от датчика температуры |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Temperature New | температура датчика |
Channel | 1-255 | порядковый номер датчика температуры (для DLP панели: 1) |
Value * | текущая температура (float) |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Temperature
Команда с обратной связью: чтение температуры DLP панели или другого устройства с датчиком температуры.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel или другое с датчиком температуры. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Temperature | запрос данных от датчика температуры |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Temperature | температура датчика |
Channel | 1-255 | порядковый номер датчика температуры (для DLP панели: 1) |
Value * | текущая температура |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Sensor Status (Sensors In One)
Команда с обратной связью: чтение данных "Sensors in One".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensors In One. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Sensor Status | запрос параметров сенсора |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Sensor Status | состояние сенсора |
Parameter | Value * | |
1 | Current Temperature | 0-80 (-20C – 60C) |
2 | Brightness | 0-100 |
3 | Air | 0 = Clean, 1 = Mild, 2 = Moderate, 3 = Servere |
4 | Gas | 0-100% |
5 | Motion Sensor | 0 = No movement, 1 = Movement |
6 | Dry Contact 1 | 0 = OFF, 1 = ON |
7 | Dry Contact 2 | 0 = OFF, 1 = ON |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Sensor Status (12 in 1)
Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 12 в 1.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 12 in 1. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Sensor Status | запрос параметров сенсора |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Sensor Status | состояние сенсора |
Parameter | Value * | |
1 | Current Temperature | 0-80 (-20C – 60C) |
2 | Brightness | Lux |
3 | Motion Sensor | 0 = No movement, 1 = Movement |
4 | Sonic | 0 = No movement, 1 = Movement |
5 | Dry Contact 1 | 0 = OFF, 1 = ON |
6 | Dry Contact 2 | 0 = OFF, 1 = ON |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Sensor Status (8 in 1, Device Type 314)
Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 8 в 1.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 8 in 1 (type 314). Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Sensor Status | запрос параметров сенсора |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Sensor Status | состояние сенсора |
Parameter | Value * | |
2 | Current Temperature | 0-80 (-20C – 60C) |
3 | Brightness High | (0-5000) div 256 |
4 | Brightness Low | (0-5000) mod 256 |
5 | Motion Snesor | 0 = No movement, 1 = Movement |
6 | Dry Contact 1 Status | 0 = OFF, 1 = ON |
7 | Dry Contact 2 Status | 0 = OFF, 1 = ON |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Sensor Status (8 in 1, Device Type 315)
Команда с обратной связью: чтение данных сенсора 8 в 1.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Sensor 8 in 1 (type 315). Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Sensor Status | запрос параметров сенсора |
Parameter | 1-24 | Logic Number |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется, укажите 0 или пустое число |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Sensor Status | состояние сенсора |
Parameter | Value * | |
1 | Dry Contact 1 Status | 0 = OFF, 1 = ON |
2 | Dry Contact 2 Status | 0 = OFF, 1 = ON |
4 | Motion Snesor | 0 = No movement, 1 = Movement |
7 | Delay Time High | (0-3600) div 256 |
8 | Delay Time Low | (0-3600) mod 256 |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Status of Floor Heating Module
Команда: запросить текущее состояние одного из параметров теплого пола. Обратная связь приходит в канал "Floor Heating Module Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Floor Heating Module. Теперь можно настроить команду:
Feedback:
Operation Code | Read Status of Floor Heating Module | запрос состояния теплого пола | |
Channel | 1-8 | канал теплого пола | |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | ||
Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Floor Heating Module Control
Команда с обратной связью: управление теплым полом.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Floor Heating Module. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Floor Heating Module Control | управление теплым полом через модуль теплого пола | |
Parameter | Value * | ||
1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F | |
3 | Current Work Status | 0 = Heating, 1 = Cooling, 2 = Heating power output, 3 = Cooling power output | |
4 | Mode | 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer | |
5 | Normal Temperature | 5-95 | |
6 | Day Temperature | 5-95 | |
7 | Night Temperature | 5-95 | |
8 | Away Temperature | 5-95 | |
9 | Current Work Status Enable | 0 = OFF, 1 = ON | |
12 | Vavle Status | 0 = OFF, 1 = ON | |
Channel | 1-8 | канал теплого пола | |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Floor Heating Module Control | отобразить состояние теплого пола |
Parameter | Value * | |
1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F |
2 | Current Temperature | 0-100 |
3 | Current Work Status | 0 = Heating, 1 = Cooling, 2 = Heating power output, 3 = Cooling power output |
4 | Mode | 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer |
5 | Normal Temperature | 5-95 |
6 | Day Temperature | 5-95 |
7 | Night Temperature | 5-95 |
8 | Away Temperature | 5-95 |
9 | Current Work Status Enable | 0 = OFF, 1 = ON |
10 | Timer | 0 = Day, 1 = Night |
11 | Vavle Status | 0 = OFF, 1 = ON |
12 | Vavle Value | 0-100 % |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Analog Value
Команда с обратной связью: запрос параметров у сенсоров разного типа с поддержкой Analog Value.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства. Теперь можно настроить команды:
Command:
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах