Floor Heating Control (DLP)
Команда с обратной связью: управление теплым полом через DLP панель.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel (AC, FH). Теперь можно настроить команды:
Command:
| Operation Code | Floor Heating Control (DLP) | управление теплым полом через DLP | |
| Parameter | Value * | ||
| 1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F | |
| 3 | Status | 0 = OFF, 1 = ON | |
| 4 | Mode | 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer | |
| 5 | Normal Temperature | 5-95 | |
| 6 | Day Temperature | 5-95 | |
| 7 | Night Temperature | 5-95 | |
| 8 | Away Temperature | 5-95 | |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | ||
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
| Operation Code | Floor Heating Control (DLP) | отображение статуса теплого пола через DLP |
| Parameter | Value * | |
| 1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F |
| 2 | Current Temperature | Value |
| 3 | Status | 0 = OFF, 1 = ON |
| 4 | Mode | 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer |
| 5 | Normal Temperature | 5-95 |
| 6 | Day Temperature | 5-95 |
| 7 | Night Temperature | 5-95 |
| 8 | Away Temperature | 5-95 |
| 9 | Timer | 0 = Day, 1 = Night |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Status of AC
Команда: запросить текущее состояние одного из параметров AC контроллера. Обратная связь приходит в канал "AC Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: AC. Теперь можно настроить команду:
Feedback:
| Operation Code | Read Status of AC | запрос состояния кондиционера | |
| Parameter | 0-128 | Номер кондиционера | |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | ||
| Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) | |
AC Control
Команда с обратной связью: управление кондиционером через HVAC модуль, без необходимости подключения DLP панели.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: AC. Теперь можно настроить команды:
Command:
| Operation Code | AC Control | управление кондиционером | |
| Parameter | Value * | ||
| 1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F | |
| 2 | Cooling Temp Point | 0-86 | |
| 3 | Heating Temp Point | 0-86 | |
| 4 | Auto Temp Point | 0-86 | |
| 5 | Dry Temp Point | 0-86 | |
| 6 | Mode | 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry | |
| 7 | Fan | 0 =Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low | |
| 8 | AC Status | 0 = OFF, 1 = ON | |
| 9 | Setup Mode | 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry | |
| 10 | Setup Speed | 0 =Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low | |
| Option | 1-128 | номер кондиционера | |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | ||
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
| Operation Code | AC Control | отобразить состояние кондиционера |
| Parameter | Value * | |
| 1 | Temperature Type | 0 = C, 1 = F |
| 2 | Current Temperature | 0-99 |
| 3 | Cooling Temp Point | 0-86 |
| 4 | Heating Temp Point | 0-86 |
| 5 | Auto Temp Point | 0-86 |
| 6 | Dry Temp Point | 0-86 |
| 7 | Mode | 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry |
| 8 | Fan | 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low |
| 9 | AC Status | 0 = OFF, 1 = ON |
| 10 | Setup Mode | 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry |
| 11 | Setup Speed | 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low |
| 12 | Current Mode | 0 = Cooling, 1 = Heating, 1 = Fan, 3 = Auto, 4 = Dry |
| 13 | Current Fan | 0 = Auto, 1 = High, 1 = Medium, 3 = Low |
| 14 | Sweep | 0 = Enable, 1 = Disable |
| 15 | Sweep Mode | 0= No Sweep , 1 = Sweep Now |
| Option | 1-128 | номер кондиционера |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Status of Panel
Команда: запросить текущее состояние одного из параметров DLP панели. Обратная связь приходит в канал "Panel Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel. Теперь можно настроить команду:
Command:
| Operation Code | Read Status of Panel | запросить состояние выбранного параметра DLP панели |
| Parameter | 1-28 | см. таблицу параметров #Panel Control |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
| Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Panel Control
Команда с обратной связью: контроль функций DLP панели, включая управление кондиционером (AC) и теплым полом (Floor Heating), подключенными к DLP панели.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel. Теперь можно настроить команды:
Command:
| Operation Code | Panel Control | управление DLP панелью | |
| Parameter | Option | Value * | |
| 1 | IR Control | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 2 | Lock Panel | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 3 | AC Power | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 4 | Cooling Temp | 0 | 0-84 |
| 5 | Fan Speed | 0 | 0 = Auto, 1 = High, 2 = Medium, 3 = Low |
| 6 | AC Mode | 0 | 0 = Cooling, 1 = Heating, 2 = Fan , 3 = Auto, 4 = Dehumidfy |
| 7 | Heat Temp | 0 | 0-84 |
| 8 | Auto Temp | 0 | 0-84 |
| 9 | Rise Temp | 0 | 0-5 |
| 10 | Decrease Temp | 0 | 0-5 |
| 11 | Back Light Status | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 12 | Lock AC | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 13 | Back LIght Level | 0 | 0-100 |
| 14 | Status Light Level | 0 | 0-100 |
| 15 | Shield Button | 1-255 (Key No.) | Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid |
| 16 | Shield Page | 1-255 (Page No.) | Page Status 0 = Invalid, 1 = Valid |
| 17 | Control Button LED | 1-255 (Key No.) | Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid |
| 18 | Control Button | 1-255 (Key No.) | Key Status 0 = Invalid, 1 = Valid - to trigger all the commands under it |
| 19 | Dry Temp | 0 | 0-84 |
| 20 | Temp Status | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 21 | Temp Mode | 0 | 1 = Normal, 2 = Day , 3 = Night, 4 = Away, 5 = Timer |
| 22 | FH Rise Temp | 0 | 0-5 |
| 23 | FH Decrease Temp | 0 | 0-5 |
| 24 | Lock Setup Page | 0 | 0 = OFF, 1 = ON |
| 25 | Normal Temp | 0 | 0-84 |
| 26 | Day Temp | 0 | 0-84 |
| 27 | Night Temp | 0 | 0-84 |
| 28 | Away Temp | 0 | 0-84 |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) | |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды | |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | ||
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | ||
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
| Operation Code | Panel Control | управление DLP панелью (состояние панели) |
| Parameter | 1-28 | cм. таблицу команд |
| Option | cм. таблицу команд | |
| Value | cм. таблицу команд |
GPRS Control
Команда: отправка сообщения с помощью GPRS модуля
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: SMS Module. Теперь можно настроить команды:
Command:
| Operation Code | GPRS Control | отправить сообщение |
| Action | 1 | сообщение (Message) |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
| Value * | 1-24 | Номер группы сообщений |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Read Status of Curtain Switch
Команда: запросить текущее состояние контроллера штор. Обратная связь приходит в канал "Curtain Switch Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Curtain. Теперь можно настроить команду:
Command:
| Operation Code | Read Status of Curtain Switch | запросить состояние контроллера штор |
| Curtain Number | 1-16 | номер управляемого привода контроллера штор |
| 17 | запрос позицией шторы в диапазоне 0...100% (только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %) | |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
| Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Curtain Switch Control
Команда с обратной связью: управление состоянием трех позиционного реле для штор, жалюзи и роллетов.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Curtain. Теперь можно настроить команды:
Command:
| Operation Code | Curtain Switch Control | управлять приводом контроллера штор |
| Curtain Number | 1-16 | номер управляемого привода контроллера штор |
| 17 | управление позицией шторы в диапазоне 0...100% (только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %) | |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
| Value * | 0 | Stop |
| 1 | Up | |
| 2 | Down | |
| 0-100 | только для Сurtain Number: 17 |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
| Operation Code | Curtain Switch Control | состояние привода контроллера штор |
| Curtain Number | 1-16 | номер управляемого привода контроллера штор |
| 17 | активирует управление позицией шторы в диапазоне 0...100% (только для контроллера с 1 каналом и описанной возможностью управления %) | |
| Value | 0/1/2 | Stop/Up/Down |
| 0-100 | только для Сurtain Number: 17 |
Read Status of Universal Switch
Команда: запросить текущее состояние универсального переключателя. Обратная связь приходит в канал "Universal Switch Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства с поддержкой команд управления универсальными переключателями. Теперь можно настроить команду:
Command:
| Operation Code | Read Status of Universal Switch | запросить состояние универсального переключателя |
| Universal Number | 1-255 | номер универсального переключателя |
| Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
| Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
| 0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
| 1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
| Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Read Status of Floor Heating (DLP)
Команда: запросить текущее состояние одного из параметров теплого пола через DLP панель. Обратная связь приходит в канал "Control Floor Heating Status".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: DLP Panel (AC, FH). Теперь можно настроить команду:
Feedback: