Uw opmerkingen

Здравствуйте!


Извините за задержку с ответом.

В приведенном примере вы можете задать чем именно будете управлять:


AREA: "0" - зоной

POINT: "5" - конкретным светильником

GROUP: "" - группой светильников


Таким образом, если вы хотите управлять с помощью данного скрипта отдельными светильниками, то вы можете продублировать указанный вами скрипт и прописать в нем адрес второго светильника.


Но это потребует также изменение и основного скрипта.

Например:




Но в своем примере я лишь указал малую часть переделок в основном скрипте.

Здравствуйте!


Вот прежняя версия Иридиум, где данной ошибки не было.


Прокомментируйте пожалуйста ситуацию с внезапным обновлением клиентской части. Должна клиентская работать с серверной, если серверная не обновлялась?


Если вы имеете ввиду будет ли новый клиент работать со старым сервером, то да. Но при этом версия сервера должна быть не старше версии 1.1.1.

Здравствуйте!


1. не считываются каналы Sampling Temperature климатического модуля HDL


Для считывания температуры вам необходимо использовать команду с operation code - "Read Temperature New". Данное изменение связано с изменение протокола HDL.



2. в клиенте под андроид криво отображаются слайдеры с кастомным ползунком


Повторить ошибку не удалось. Пожалуйста, пришлите ваш проект нам на почту - support@iridiummobile.ru

3. При загрузке проекта из студии в телефон под андроидом он загружается
два раза подряд - второй раз начинается сразу после распаковки проекта в
телефоне.
4. и еще один чудесный глюк обнаружился: после синхронизации драйвера
сервера с серверным проектом в панельном проекте слетели все фидбеки у
всех элементов интерфейса этого самого проекта. Они просто пропали из
привязок!! Каналы в привязках есть, а фидбеков нет.

Спасибо за информацию! Постараемся исправить это в ближайших версиях.
Как нам удалось выяснить, привязки пропадают только для сетевых драйверов (например HDL).



We will try to check your problem in our office, but I think this is a bug of the 2N panel.

Hello!


Iridium listens to any free port. During the registration on the server, Iridium reports its port to the server. But for some reason, the 2N server ignores this port. Unfortunately, in Iridium you can not specify any specific port for listening. The port which you specify in the SIP driver settings is needed to connect to the SIP server, but Iridium can work on a different port.

We looked at your network snapshots and found one inaccuracy. When you call, the 2N panel sends an invitation not to the Iridium port. Iridium listens to the port 63875





 but 2N sends a request to port 5060.



Hello!


Please specify the version of i3Pro that you are using. Also please make a snapshot of the network when you try to call from the intercom. You can take a snapshot of the network using "Wireshark" app. You will need to run this program on the computer where you run Iridium.

Здравствуйте!


Попробуйте преобразовать значение, которое записывается в переменную id.

Вот так:



It does not find any radio station.

Unfortunately, this functionality does not work. This is related to the limitations of Sonos.


But overall this is not working properly... I get lots of errors in the Log... especially the XML parsing error seems to be the cause i think.

These errors usually do not affect the operation of the module.


What version of i3Pro do you use on your laptop ?