Ekaterina (head of support) 2 years ago in Продукты / Modbus • updated by Oksana (expert) 1 year ago 2

iRidium V2.2:

Драйвер Modbus в iRidium по умолчанию отправляет регистрам Coil и Holding команды fc5 и fc6 (single coil, single register). Если контроллер не поддерживает эти команды, он должен вернуть ошибку 01 (illegal function), после чего iRidium автоматически переключается на отправку команд fc15 и fc16 (multiple coils, multiple registers).


Если контроллер не возвращает ошибку 01, переключение на fc15 и fc16 не произойдет. Ручная настройка режима не предусмотрена.

Выяснилось, что минимум 1 совместимый ПЛК не возвращает ошибку при отправке неподдерживаемой им команды single и не позволяет произвести настройку (протокол не поддерживается контроллером в полной мере). Для этой ситуации введем в настройках драйвера Modbus флаг "Send Mode", включающий 2 режима:


  • Single (начинать с отправки команд через функции fc5 и fc6, если ПКЛ вернул ошибку, переключаться на Multiple). Соответствует версии 2.2, по умолчанию
  • Multiple (начинать с отправки команд через функции fc15 и fc16, если ПКЛ вернул ошибку, переключаться на Single)

+1
Under review
Alexey Shvalev 2 years ago in Продукты / другие продукты • updated by Wax Miguel 2 years ago 3
Здравствуйте!
Подскажите возможно ли подключить к SIP-модулю домофон BPT
Видео модуль: DMCV/08
Имеются сервера: ETI/XIP (IP шлюз для подключения видеодомофонной системы) и ETI/miniSER (сервер системы XIP с двумя сетевыми интерфейсами)
Будет ли поддержка вывода видео?
+1
Under review
Ekaterina (head of support) 2 years ago in Продукты / HDL-BUS Pro • updated 2 years ago 1

Protocol is being updated, the new commands required

+1
Voting
Dmitry Shulgin 2 years ago in Продукты / другие продукты • updated by Oksana (expert) 1 year ago 1

EPSNET Driver: добавить тип регистра: STRING[8], STRING[24] - все что есть в документации http://www.tecomat.com/index.php?ID=318

0
AlexDr 2 weeks ago in Продукты / HDL-BUS Pro • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 2 weeks ago 0

Возникла необходимость блокировать несколько входов модуля сух.контактов HDL - т.е. дать возможность пользователю включать или выключать (enable/disable) выбранного входа.


Я могу сделать это с использованием сервера иридиум, используя его в качестве "прокси". Но не хотелось бы использовать лишнее звено в системе для обработки сигналов от датчиков. 


Если конкретно - задача заключается в блокировании датчика протечки на время, в аварийном режиме для игнорирования в случае ложных срабатываний. Или например если от него слишком часто поступают сообщения о срабатывании.


У модуля сух.контактов есть в настройках соотв. галочка. А можно ли как-то управлять блокировкой входа из иридиум через скрипт или через фидбек?

0
Answered
Greenmore 4 months ago in Продукты / Modbus • updated by Slava Zhuravlev (expert) 4 months ago 3

Имеется простейший модбас сервер на TCP, нужно "прочитать" койл под адресом 3 и показать что он включен или выключен (именно показать, а не управлять)
При установке так называемого виджета "Binary sensor", как его не круты, он всегда показывает зеленую галочку. Кроме этого, не понимаю смысл его возможного типа ...
"Button" ли это, или "Contact", "Motion detector" они все одинаково отображаются на экране. Некоторые даже имеют подтип что еще более запутывает...
В тоже время, на том же адресе, сидит виджет под названием "Relay" тoго же типа ("Coil") который действительно отображает состояние данного регистра. Но для это го виджета предусматривается возможность изменения состояния что мне категорический не нужно в данном случае..
Если для типа виджета выбрать "Holding register" что допускается, то он опять не работает. достаточно взять какой ни будь Dword регистр в котором все бити ноли результат и снова будет зеленая галочка...

Помогите разобраться..

0
Waiting for user's reply
Каштанов Владимир 4 months ago in Продукты / Modbus • updated by Dmitry - support (expert) 3 months ago 22

можно ли управлять ПЧВ2 через иридиум по модбас

0
Answered
Aleksei Shavlovski 6 months ago in Продукты / KNX • updated 6 months ago 2

Можно ли для каждого сценария для автоматизации на шине KNX иметь страницу настроек, где можно выбирать необходимые функции?


Речь идет о сценариях, набор функций в которых будет выбрать сам пользователь? Такое возможно?


Спасибо!


0
Waiting for user's reply
Oleg Starikov 6 months ago in Продукты / HDL-BUS Pro • updated by Aleksandr Romanov (CTO) 1 month ago 2

Добрый день!

имею следующую проблему.

не могу понять, почему не всегда фиксируются изменения состояния каналов реле, диммеров и др. на сервере. все обратные каналы имеют стратегию записи в БД по изменению. при это в вебинтефрейсе вижу изменение канала. пытаюсь смотреть архив (графики), как на веб интерфейсе, график на панели,то как бы изменений на канале и не было. куда направить свой поиск? (deadband уже выставлял в 100, думали, что может в этом проблема)


(два разных объекта, на одно сервер на винде, на другом на raspberry pi)


при этом стоит сказать, что реле одно, каналы разные, но ведут себя по разному.... 100% знаю что он включался и выключался, но в истории этого нет...

хотя другой канал, вроде как отражается в архиве, при это все включения и выключения.



но на датчиках 8in1 или любой другой, состояние PIR (Motion) фиксируется везде четко.


почему же такого нет исполнительными устройствами?


куда копать?


0
Answered
KirillSBS 7 months ago in Продукты / AV & Custom Systems • updated 7 months ago 4

Добрый день!

Недавно начал изучать iRidium и возникла проблема, ответа на которую я самостоятельно найти не смог, поэтому прошу вашей помощи!

Ситуация следующая:

Есть матричный коммутатор Gefen 2 в 4, управляется по Telnet. C отправкой команд проблем не возникает, однако ответ приходит в виде:

0,0,0,0,0,0,10,73,78,80,85,84,32,49,32,73,83,32,82,79,85,84,69,68,32,84,79,32,79,85,84,80,85,84,40,83,41,32,49,13,10,13,10,13,116,101,108,110,101,116,45,62,32


а должен приходить в таком виде:

INPUT 3 IS ROUTED TO OUTPUT(S) 1


Причем Wireshark перехватив пакет от устройства в своем теле имеет именно то, что должно приходить.


Если нужны еще какие данные для решения проблемы- обязательно предоставлю!