Your comments
Universal Switch Control
Команда с обратной связью: управление состоянием универсального переключателя.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства с поддержкой команд управления универсальным переключателем. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Universal Switch Control | установить состояние универсального переключателя |
Universal Number | 1-255 | номер универсального переключателя |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | 0 | OFF |
1 | ON | |
255 | отправить ИК команду. Universal Number - это номер ИК команды в памяти излучателя |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Read Status of Logic
Команда: запросить текущее состояние логического блока. Обратная связь приходит в канал "Logic Control".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства с поддержкой команд управления логическими блоками. Теперь можно настроить команду:
Command:
Operation Code | Read Status of Logic | запросить состояние логического блока |
Logic Block No. | 1-255 | номер логического блока |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Logic Control
Команда с обратной связью: управление состоянием логического блока.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства с поддержкой команд управления логическими блоками. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Logic Control | установить состояние логического блока |
Logic Block No. | 1-255 | номер логического блока |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | 0 | Disable |
1 | Enable |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Logic Control | состояние логического блока |
Logic Block No. | 1-255 | номер логического блока |
Value | 0/1 | состояние логического блока (0 - Disable, 1 - Enable) |
Sequence Control
Команда: запустить последовательность, сохраненную в памяти диммера или реле. Последовательности настраиваются для устройств, принадлежащих к одной зоне (Area).
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dimmer, Relay. Теперь можно настроить команду запуска последовательности:
Command:
Operation Code | Sequence Control | запустить последовательность команд |
Area Number | 1-255 | номер зоны (Area), для которой настроена последовательность |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | 0-255 | номер последовательности |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Scene Control
Команда: запустить сцену, сохраненную в памяти диммера или реле. Сцены настраиваются для устройств, принадлежащих к одной зоне (Area).
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dimmer, Relay. Теперь можно настроить команду запуска сцены:
Command:
Operation Code | Scene Control | запустить сцену |
Area Number | 1-255 | номер зоны (Area), для которой настроена сцена |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | 0-255 | номер сцены |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Read Status of Channels
Команда: запросить текущее значение яркости каналов диммера или реле. Обратная связь приходит в канал "Single Channel Lighting". Обычно используется с Timer: 0 для получения состояния диммеров и реле на момент запуска приложения.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dimmer, Relay. Теперь можно настроить команду запроса состояния реле или диммера:
Command:
Operation Code | Read Status of Channels | получить значение, к которому стремится канал |
Single Channel Read Actual | получить яркость канала на момент запроса | |
Channel | 1-255 | опросить один канал реле (диммера) |
0 | опросить все каналы реле (диммера) | |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения запроса |
0 | отправить запрос однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value | - | не используется (можно указать пустое значение или ноль) |
Single Channel Lighting
Команда с обратной связью: управление яркостью диммера, включение/выключение реле.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dimmer, Relay. Теперь можно настроить команды для управление яркостью каналов и получения данных о их состоянии.
Command:
Operation Code | Single Channel Lighting | команда установки яркости канала |
Channel | 1-254 | номер канала реле (диммера) |
255 | все каналы реле (диммера) | |
Running Time (s) | 0-14 | время, в течение которого изменяется яркость |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | 0 | выключить |
100 | включить | |
0-100 | установить яркость канала (только диммеры) |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Single Channel Lighting | текущая яркость канала |
Channel | 1-254 | номер канала реле (диммера) |
Value | 0-100 | текущая яркость канала для отображения на графических элементах |
Hello Alexander
You can add the delay between this commands with Macros editor:
You have to use the command "Connect" before "Register" in V2, it is not correct, so we'll fix it in V3.
You can try to use it this way:
function register () { IR.GetDevice("SIP").Connect() IR.GetDevice("SIP").Set("REGISTER", 0); } register();
Customer support service by UserEcho
Список UV Swith для Floor Heating
Команды Universal Switch Control для модуля теплого пола SB-DN-FH06 (HDL_V04.10U_2014/06/06). Позволяют устанавливать параметры работы всех, или отдельных каналов модуля.