Ваши комментарии

Здравствуйте, Андрей


50 тегов означает, что сервер сможет обрабатывать входящие данные от 50 переменных вашего оборудования - будет доступно 50 каналов обратной связи на сервере. При этом команд на сервере можно разместить, сколько нужно.

Визуальный интерфейс может содержать любое количество кнопок, взаимодействующих с переменными сервера.


Например, если вы работаете с KNX, то сможете получать данные от 50 групповых адресов, и управлять любым числом групповых адресов. На панели управления вы можете разместить элементы управления для всех групповых адресов, созданных на сервере, количество элементов управления не ограничено.



Hello, it cannot be made with the simple buttons. The graphic item regularry controls only one channel, but not 3 of them.

But please look at the attached solution (you can see it how it works when conneced to some equipment).


3 knx connamds from one btn.irpz


This command:

IR.SetVariable("System.Vibro", 1)

activates a short vibration on iOS and Android devices. The other values and long vibration is not supported.


So u can use it like in this sample Vibro function.irpz

Hello! For the moment we are testing iRidium Server on Win 7/8/10 (Desktop versions), but we'll check what is the problem and fix it asap

Really, it is not done in the server project, we'll fix it.


Hello Martin


Yes you can clone HDL device with the Clone button:


We'll check for Database updates, thank you.

Unfortunately it is not possible to get the current position of Static list and a name of Popup on the current position. You can add a listener IR.EVENT_ITEM_PRESS for the Item on the popup you are interested for to know the pressed object.



Hello, what is the driver you use to send the commands?

Is it works via JavaScript or without it?

Did you see it on Windows, iOS, Android?


Please share as many details as it possible. It is some local issue



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho