Ваши комментарии

Александр, если Axis возвращает поток в формате rtsp, в настройках камер укажите


Param: rtsp_transport=tcp;


That's right, only the public functions should be available there

Hello Martin


iRidium Server stores the data in DB by 2 principles:

(http://dev.iridiummobile.net/Editor_Server_Tools/en#Building_graphs)


  • DB Save Strategy - the event at which a record appears in the database
    • Deadband - the minimal change. The record is created if the variable changes to the value which is more than the indicated one
      • Deadband (Value) - the minimal change of the variable which requires to be recorded in the database
    • Interval - the periodic recording. The record is created with the indicated time interval
      • Interval (sec) - the record interval in second


So, I don't think you need some external tool to optimize data, it is already there. You can change the settings of graph in GUI with JS or just open the web-interface of server to scroll the graphics

Здравствуйте, Даниил


В вашем примере нужно заменить значения в скобках на реальные, и на этом все. Такой запрос можно отправить как Get, или Post с пустым полем Data, т.к. дополнительных данных здесь нет.

Sorry for delay


For the moment it works fine, please try to upload by this link and with another browser:

Squeezebox.zip

Hello Leandro

Yes, you have to use the driver AV & Custom Systems (RS232)

But it will work only on your Windows PC. If you want to control equipment remotelly, you have to use Hardware Gateway from TCP/IP to RS232, or iRidium Server on your PC

Здравствуйте, Дмитрий


Этот модуль имеет ограниченную поддержку протокола HDL-Buspro (не используйте с гостиничной прошивкой). По последним данным:

Пока прошивка очень урезана и весь функционал сводится к релейным выходам (1-17, 22) и диммируемым выходам (18-21). При этом есть настройки для использования некоторых каналов реле как перекидных, но пока эту функцию представители HDL в России использовать не смогли. Так же имеется 24 входа сухих контактов (1-24). Остальные функции управления LED (5v) и управление фанкойлом пока недоступны.


Таким образом, вы должны использовать те же команды, что применяются для диммеров и реле + команды запроса данных от сухих контактов (лучше минимизировать их число).

Hi Miguel


Are you able to control your DMX512 with simple levels using "Single Channel Lighting". You sent the standard sample and it works fine. The problem is not in DMX script.

Please check that you added the Module Address correctly (Subnet ID, Device ID), and you generally a ble to control the DMX.

Please let me know what exactly you see when trying to control

Hi Theo


we plan to add the char-map inside of Text editin window, so you will be able to see preview and add theneeded symbol by one click.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho