Uw opmerkingen

Hello.

The iRidium server for Windows cannot start as a service and it does not have a watchdog. You can monitor the presence of the imagename from the operating system, for example:

tasklist /fi "imagename eq iRidiumServer32.exe"

If imagename is found, then do nothing, otherwise start iRidiumServer32.exe. However, the more correct way is to find out the cause of the crash.

Токены есть и для старого драйвера Modbus:

Они у вас не работают? Или имелся в виду другой тип Modbus?

Если нужны Coil и Holding Write Function для каждого устройства, то это нужно обсуждать (хотя бы в контексте, чтоб не сломались старые проекты после изменений имеющегося драйвера).

Токены Online и Status имеются. Если не работают какие-то конкретные, то уточните тип драйвера Modbus и названия токенов, мы проверим.

Вы имеете в виду Coil Write Function и Holding Write Function? Эти настройки имеются:

Они не работают у вас?

Уточните, что имелось в виду про токены и функции.

Добрый день.

Запланировали, сообщим в этом тикете по готовности.

Добрый день.

В релизе 1.3.12 будет выполняться постобработка получаемых значений для типа Holding Register. В драйвере может
использоваться знаковый и беззнаковый тип значения.

Уточните: нужна ли возможность отправлять в драйвер знаковый и беззнаковый типы? Т. е. требуется ли предобработка отправляемых значений или ограничиваемся изначальным вопросом?

Hello.

Check the BAOS version and the firmware version on it.

Start from another device in the same subnet infinite ping to iRidium server and another infinite ping to BAOS. If an error occurs, stop both pings and see if there are losses to the iRidium server and losses to the BAOS. At the moment, a strong suspicion of hardware problems (cable, port on the switch, etc.).

Hello.

The driver in iRidium disconnects when the connection is disconnected and tries to connect again. However, if the connection is successful again, the KNX address polling starts. You've got going on. Does anyone else connect to BAOS at this time?