Не получается подключится удаленно с телефона к объекту с системой HDL, который находится в другом регионе. Локально все работает "ок", а при переключении через Remote Server с помощью скрипта данные получить не удается. Подключаемся через микс-контроллер HDL.MHRCU.433 (прошивка HDL_V05.10U_2015/08/31).
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
На этом же удаленном объекте структура системы организована следующим образом:
Создан проект для Иридиума V.2, который в локальной сети работает (есть возможность управления и получения фидбэков). Но при удаленном подключении работает ровно половина оборудования, подключенного к 1-му щиту. При этом возможность управления оборудованием 2-го этажа отсутствует, но обратную связь (статусы каналов диммеров и реле) мы получаем.
Каким образом должен быть настроены проект в Иридиум и оборудование, чтобы управлять 2-м этажом? По логике напрашивается проброс порта например 6001 до 2-го этажа, но HDL в принципе не дает возможность его редактировать в IP-модулях (там жестко "вшит" 6000).