Theo,


Bedankt voor het voorbeeld! Ik heb het kunnen testen & het werkt!!!


Dirk

Michel,


Modbusmerkers beginnen in beckhoff van adres 12288, deze merkers moet je dan in je beckhoff programma verwerken voor de sturing van uitgangen (parallel over de ingangen). Uitgangen beginnen vanaf modbusadres 0. Dus de eerste uitgang in je global variabele = modbusadres 0. Het Ip adres van modbus is het ip adres van je beckhoffplc


Voor de merkers van modbus mag je deze niet vergeten in je global variables te declareren

bv

Schakelaar1_iridium AT%MX0.0 :BOOL;
Schakelaar2_iridium AT%MX2.0 :BOOL;


de uitgangen van modbus daarentegen niet, deze kan je zo oproepen....


Hopende U hiermee geholpen te hebben


Dirk Moonen