1. Поддержка - это значит, что на программном уровне мы поддерживаем эти протоколы, для выхода на уровень шины требуется железо. Для buspro и KNX такой выход есть на самом сервере UMC C3 (не путать с HDL IC2), т.е. вам не нужны шлюзы в HDL buspro и KNX IP шлюз. Но если вы хотите использовать HDL Wireless, то вам необходимо устройство, которое сможет "законнектиться" по беспроводу (т.е. отдельный шлюз HDL IP Wireless).

Про экосистему: именно, что мы делаем оборудование (UMC), мы делаем ПО и мы делаем облака - полный цикл для того, чтобы называться экосистемой продуктов.

По вашим пунктам вам нужен i3lite + UMC C3 (базовый + порт KNX) + HDL IP Wireless gateway.

Есть HDL IC2, который имеет выход на проводную шину HDL buspro, но не имеет выхода на беспроводную шину HDL Wireless.

Если хотите использовать HDL Wireless, то, как и в случае с обычным HDL IP интерфейсом, вам необходимо докупить гейт HDL wireless.

Какая вам разница, кто и что и для кого брендировал?? )))

Правильная последовательность:


1. Определите требования к мультипротокольности (киками устройствами, кроме HDL будете управлять).

2. Определите требования к функционалу (нужен или не нужен сервер).

3. Определите требования к визуализации (шаблонная или уникальная).

По итогам 3 пунктов получите продукт + нужен ли сервер + какие протоколы. Сравните ценовое предложение в HDL и при прямой покупке в iRidium. Добро пожаловать в экосистему iRidium )))

с Wireless buspro мы работаем через стандартный HDL шлюз, для нашего сервера нет интерфейса для поддержки беспроводного протокола HDL.

Коммерческие условия будут определяться перед релизом, пока бессмысленно это обсуждать. Считайте, что другого продукта просто нет.

Потому что продукт i3lite больше не развивается (но продолжает находиться в стадии технической поддержки), ему на смену идет новое поколение i5lite, в котором планируется поддержка MacOS.

Предвосхищая вопрос: сроки выхода i5lite пока не определены, скорее всего в середине 2021.

Сервер UMC-C3 по умолчанию имеет порт RS-485, т.е. никаких опций по железу выбирать не надо. А вот по лицензированию все зависит от продукта, который вы выбрали (в i3pro есть явное указание на пакет с HDL buspro).

1. Гальваническая развязка защищает от случая, когда на шине КЗ или высокое напряжение, при этом сам модуль выгорит, но сервер останется жив и защитит слаботочную сеть своих устройств (другие интерфейсы, LAN) от пробоя на высокое напряжение.

2. С шиной buspro точно работает встроенный, если честно, дополнительный тестируем только на modbus, но теоретически разницы нет.

3. Для разделения шин "в мокрой зоне" или с большой длиной (наводки и пробой).

Для "железа" понятие интерфейса - это физический порт подключения, т.е. интерфейс (порт) KNX TP1, или порт RS-485 (по нему работают Modbus и HDL buspro), или порт 1-Wire (подключение датчиков температуры) и т.д.

Для визуализации используется понятие графического интерфейса, как "порта" взаимодействия человека и машины (HMI, человеко-машинный интерфейс управления).

Поэтому не совсем понятен вопрос. Разница между 485 и 1-Wire в том, что это совершенно разные порты для работы с совершенно разным оборудованием.

Не совсем понятен Ваш вопрос: разница будет с чем? Между чем и чем?